蒸汽管道膨胀节间距_蒸汽管道的膨胀节多少米一个

蒸汽管道膨胀节间距_蒸汽管道的膨胀节多少米一个

凤士博 2024-12-21 工业管道 47 次浏览 0个评论
  1. 管道流向箭头标识距离标准?
  2. 燃气管道与热力管道平行最小距离?
  3. 蒸汽管道膨胀弯多远一个?
  4. 天然气管道与蒸汽管道的距离?
  5. 架空燃气管道与蒸汽管道间距?

管道流向箭头标识距离标准?

1、楼梯间或者疏散的通道,都会标明消防的设施,消防管道需要标明具体的标志,根据消防的要求,这种标志每层设置两道,4米需要设置一个,也就是说间距不能超过4米。

2、如果是水平的管道,也不能够超过4米来设置。包括楼梯间的喷淋管道,无论是立管还是主管,包括配水管,之间的间距也是不到4米设置一个,而设置的色环间距不能超过2.5米。

燃气管道与热力管道平行最小距离?

请说明具体情况,是埋地的燃气管道,还是室内的燃气管道。

如果是室外埋地的跟管道内气体压力有关,和热力管道温度有关,比如是热水管道还是蒸汽管道。如果是室内的满足施工和维护间距就可以了。

蒸汽管道膨胀弯多远一个?

对于蒸汽管道来说,设置管道膨胀弯的作用主要是消除高温蒸汽,在运行时产生的大量的膨胀,也就是解决热胀冷缩的问题。的规范是管道的展开长度不超过30米,设置膨胀弯,具体如何设置膨胀弯,还有咨询专业的设计部门进行设计,以避免因膨胀弯设计不合理而产生管道,在运行中发生断裂,爆炸等安全事故。

50米。蒸汽膨胀节,只要做几个U型弯就行了,一般50m设一个,每个弯腰达到2米就可以了,不过标准的设计请看设计标准。蒸汽管道u型弯一般是口径的10倍米,蒸汽管道分为两种工作状态,一个温度高,一个近似于环境温度,在冷热交替变换中,会因为热胀冷缩原理而产生位移和受力。

天然气管道与蒸汽管道的距离?

天燃气管道与蒸汽管交叉时,应增加套管,垂直净距不小于0.15米,对于聚乙烯气体管道,热管道上方加套管后,气体管道净垂直距离不小于0.5米;热管道下方加套管后,燃气管道净垂直距离不小于1米。

这和热量无关,这和气体的性质有关,当蒸汽管的温度超过一定必须铺设天然气管道蒸汽管,得考虑气体泄漏后的问题。

架空燃气管道与蒸汽管道间距?

架空燃气管道与其他架空管道间距并没有要求的非常具体。

 根据国标:平行敷设时,应保证燃气管道、相邻管道的安装、检查和维修,一般是 30cm; 交叉敷设时,间距至少 2cm。

架空燃气管道应采取防雷接地措施,高于屋面或跨墙顶的钢管,其管道壁厚不得小于4mm。 室外架空燃气管道与农村建筑沿墙明装敷设的绝缘低压电力线(220V)平行或交叉时,应根据安全需要,在燃气管道上加装具有绝缘功能的保护装置,且最小净距不得小于25cm。

当采用埋地敷设时,燃气管道管顶至地面的最小覆土厚度应符合下列规定:

(一)埋设在硬质车道下面时,不得小于0.9m;

(二)埋设在机动车不易到达处(含人行道)下面时,不得小于0.6m;

(三)埋设在土路下面时,应增加埋深或采取防压断、防破坏等保护措施。

你可能想看:

转载请注明来自高品质管材_工业管道_建筑管材,本文标题:《蒸汽管道膨胀节间距_蒸汽管道的膨胀节多少米一个》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,47人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...