380v双电源自动切换开关功能_380v双电源自动切换开关怎样接线

380v双电源自动切换开关功能_380v双电源自动切换开关怎样接线

侍卫强 2024-12-22 工业管道 55 次浏览 0个评论
  1. 380v双电源自动转换开关怎样转换?
  2. 380v双电源切换开关如何使用?

380v双电源自动转换开关怎样转换?

您好!双电源自动转换开关有着自投自复、自投不自复和电网-发电机三种切换功能,对三相四线电网供电的两路电源的三相电压有效值及相位电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压 (包括缺相),能自动从异常电源切换到正常电源。 简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上, (小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。

如果您想了解如何将380V双电源自动转换开关转换成220V双电源自动转换开关,可以参考以下步骤:

1. 首先,确定您要将380V和220V连接到该开关上。

2. 将380V的三相电源的L1、L2、L3引出,分别连接到开关的A、B、C三个接口。

3. 将220V的单相电源的火线 (L)引出,连接到开关的D接口上。

4. 将220V的零线 (N)引出,连接到开关的E接口上。

5. 将您需要供电的设备或负载的L、N线分别连接到开关的F、G接口上。

需要具有自动转换功能的380v双电源开关包括两个电源输入口和一个输出口。在正常情况下,开关会自动选择一台电源作为主要电源,并将其输出到输出接口。如果主电源失效或电压不稳定,开关会自动转换到备用电源,保证设备正常运行。
如果需要手动转换,一般会在开关上设置手动转换按钮或旋钮。按下按钮或旋转旋钮即可将电源切换到备用电源或主要电源。需要注意的是,在手动转换时需要确保两个电源都已经正常接通,否则可能会造成电器故障或损坏。同时,手动转换应该是在安全条件下进行,避免触电或其他危险。

380v双电源切换开关如何使用?

380伏双电源转换开关的使用非常关键的是。

1:必须保证它的三相电的三相A.B.C必须保证它们都是同相。

2:必须保证它转换开关的转换速度应在0.0几秒—0.1秒之内。

3:转换时一定要消除狐光如果狐光大了很容易造成狐光短路,这样会给转换造成很大的危险。

使用方法如下: 1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源: ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。 ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电: ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 ②按柴油机停机步骤停机。 ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。 双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关。