工业管道年度检查记录_工业管道年度检查记录表

工业管道年度检查记录_工业管道年度检查记录表

线文阁 2025-01-02 工业管道 37 次浏览 0个评论
  1. 给水管道隐蔽验收记录怎么填?
  2. 旁站污水管道记录怎么写?
  3. 管道回填旁站记录怎么写?

给水管道隐蔽验收记录怎么填?

填写给水管道隐蔽验收记录时,应包括以下内容:

管线材料验收。确保管线材料符合相关标准和设计要求,检查管线的规格、型号、质量等;管线的安装应按设计要求进行,接头牢固无渗漏,安装正确无损坏;管线涂料应均匀、牢固,无起泡、脱落现象;焊接应均匀、牢固,无渗漏、裂纹;管线的整体安装应正确、牢固,无损坏、渗漏现象。

管线运行验收。管线运行应符合相关规定,稳定无明显振动;运行压力和流量应稳定,符合设计要求;水质应符合国家标准,无污染物;无渗漏、裂纹现象。

阀门验收。阀门材料应符合标准要求,安装牢固无渗漏;阀门涂料和焊接应均匀、牢固;阀门应正常开启、关闭,无卡死、拉伸现象;阀门应能按设计要求控制流量、压力、水质和温度。

施工单位检查情况。包括管道坐标、标高是否符合要求;管道主管和入户管道的材质和连接方式;管道接口的连接情况;管道支架和防腐是否符合设计及规范要求;管道水压和严密性试验结果。

隐蔽验收结论。总结是否符合设计要求与规范规定,并表明是否同意隐蔽。

确保所有这些细节都已按照实际检查结果和规范标准准确记录。

旁站污水管道记录怎么写?

旁站污水管道记录应包括以下内容:

1. 施工地点和时间:记录施工的具体地点和时间,确保记录的准确性和完整性。

2. 施工内容:详细描述施工的具体内容,包括施工的起始位置、施工长度、管道材料等,以便后续查阅和追溯。

3. 参与人员:记录参与施工的人员名单,包括施工负责人、操作人员等,以便在出现问题时进行责任追溯。

4. 施工过程记录:详细记录施工过程中的关键环节和操作步骤,包括管道连接、管道清洗、管道密封等,确保施工过程的可追溯性。

5. 质量检测:在施工完成后,对管道进行质量检测,确保管道的密封性、抗压能力和排放标准符合要求。

同时,应记录检测的方法、检测结果和检测人员等信息。

6. 备注:根据具体情况,可以在备注中添加其他相关信息,如施工难点、注意事项等。

在记录旁站污水管道记录时,应注意以下几点:

1. 记录应清晰明了,方便查阅和理解。

2. 记录应保持客观公正,避免主观臆断和错误信息的出现。

3. 记录应及时完成,避免漏记或补记。

4. 记录应妥善保存,避免损坏或遗失。

管道回填旁站记录怎么写?

B11

旁站监理记录表

工程名称: 编号:B11— ***

日期及气候:

工程地点:

旁站监理的部位或工序:北入口大台阶基础土方回填

旁站监理开始时间: 7:00

旁站监理结束时间: 14:00

施工情况:

施工单位各值班人员均到位,施工机械运转正常,施工正常。控制每层土填筑厚度、土的含水量、压实程度、回填方量,并且有专人值班。

监理情况:

1、用水准仪、钢尺量测填方标高,实测值偏差-20㎜、-10㎜、-35㎜、-15㎜、-30㎜等,符合设计和规范要求。

2、检查分层夯实情况,符合设计规范要求。

3、检查回填土质,无垃圾、树根等杂物,基槽内无大面积深坑积水污淤泥,回填颗粒状灰土。

4、检查回填后土的表面平整度,实测偏差值:13㎜、10㎜、10㎜、16㎜、15㎜、10㎜、17㎜、16㎜、10㎜、19㎜,符合规范设计要求。

5、检查剪力墙防水层的聚苯板保护层设置情况,表面平整,无缺少露底现象,符合规范要求。

发现问题:

处理意见:

备注:

承包单位:

项目经理部:

质检员(签字):

年 月 日

监理单位:

项目监理机构(章):

旁站监理人员(签字):

年 月 日

某某省建设厅监制