给水管道的布置原则包括哪些_给水管道的布置原则包括哪些?

给水管道的布置原则包括哪些_给水管道的布置原则包括哪些?

霜雪 2025-01-05 工业管道 21 次浏览 0个评论
  1. 给水管道敷设有哪些要求?
  2. 设计室内给水管道工作压力标准是多少?
  3. 给水管道拐弯需要注意的问题?

给水管道敷设有哪些要求?

室内给水管道根据建筑物的性质及系统的要求,可分为明装敷设、暗装敷设、埋地敷设和地沟内敷设等几种形式。

(1)明装敷设:即给水管道均暴露在室内、走廊、顶拥下、地面上,具有安装、维修管理方便等优点.但影响室内环境美观,妨碍室内装修布置,夏季产生的凝结水会污染地面、墙面。

明装敷设一般用于民用住宅、普通办公楼、工厂车间或公共建筑、高层建筑的设备层内。

施工明装管道时,要求管道排列整齐、支吊架牢固平直、接口美观,管道水平及垂直度应符合施工验收规范要求,跨越居室的管道做防结露保温。

(2)暗装敷设;管道置于吊顶内、墙体内和管并内时称为暗装敷设。

暗装管多用于大型公共建筑、高层建筑内,其优点是不影响室内装修布置,房间千净美观。通过管井垂直的管道可减少穿越各层楼板所造成的弊病(如补洞不严密。地面水渗至下层污染吊顶或地面,砸洞过大时会破坏楼板的结构等)。但暗装管道在维修管理上较为困难,出现严重漏水时需拆除吊顶或墙体而造成装饰面层的破坏。

在管井内的立管阀门,为了检修或操作方便,应尽量置于检修门附近。暗装在墙体内的给水管,应配合土建墙体施工时预先埋好(刷油或做防腐处理),做到随砌随埋,不宜在施工完毕的墙体土剔槽埋管。墙体内的管道尽量减少接头,并做局部试压。

(3)埋地敷设:一般给水管道从室外管网引人时均为埋地敷设。埋地管道应做好防腐层的处理。挖沟应在地面回填土并夯实后再开槽,避免地面塌陷使管道破裂。试压合格后应用入工回填夯实管道周围的土方。

(4)地沟内敷设:给水管道常与其他性质的管道(如热力、采暖、工艺等管道)同沟敷设,但不宜与电力通讯电缆同沟安装,最好不与其他管道共架安装。

设计室内给水管道工作压力标准是多少?

根据《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》规定:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

给水管道拐弯需要注意的问题?

这个问题范围比较大:包括室内外建筑给排水管道。

1、给水外埋地网敷设时,拐弯时弯头处设支墩固定管道,防止管道移位、防止受力受伤。

2、室内给水管道并排敷设时,拐弯时也要间距相等,若为狐弯则曲率半径相等或间距相等。

3、室内暗敷管尽量减少节点,以减少漏点。

4、国内给水管材的弯头一般都是90度,135度的较少。

5、排水外网拐弯一般用排水检查井,注意井内进出水管的标高,出水管标高不高于进水管标高。

6、室内排水管拐弯一般用2个45度弯头,避免用90度弯头。

7、排水立管底端弯头处应设置支墩。