  1. 消防电气预埋管可以用pvc管吗?
  2. 消防预埋线管是否必须用镀锌管吗?
  3. 消防预埋线管的规定?
  4. 消防联动报警线管用pvc管可以吗?

消防电气预埋管可以用pvc管吗?

电气消防线管,楼板暗埋的,可以用阻燃PVC管,配线允许使用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管,半硬质塑料管。

埋在底层钢筋上厚度已满足30mm的保护层厚度,符合高层建筑防火规范火灾自动报警系统的传输线,应采用绝缘电线时,应采取穿管(金属管或不燃.难燃.型硬质.半硬质塑料管)或封闭式线槽进行保护不同电压,不同电流,不同系统的线路,不可共管或线槽的同一槽孔内敷设,横向敷设的报警系统的传输线路,采用穿管布线,则不同防火分区的线路不可共管敷设。

消防预埋线管是否必须用镀锌管吗?

根据图纸设计要求。

11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

消防预埋线管的规定?

在铺设消防线管时,我们可以参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166—92)。 在第二节《布线》中提出了对管线铺设的详细的规范与要求。

1、火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。

2、火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。

3、 在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

4、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

5、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

6、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

消防设备在整体施工时,会提前预留一些线管,以后维修时可以更加方便,一般的线管都提前铺设在当前线路的并排处,留下标记的标签牌,可以使后来施工的人员一下找到并清楚地知道线管的走向。

消防联动报警线管用pvc管可以吗?

  用pvc也行,一般通不过消防局的验收。  火灾报警施工及验收规范要求线路必须使用镀锌钢管,还要刷防火漆,防火漆的厚度要求2毫米以上。要保证发生火灾后消防系统电路不断电,不被火灾影响,继续进行应急广播操作和中控室电话指挥。  高层建筑防火规范:  9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:  9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。  9.1.4.2 当采用明敖设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。  9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。