  1. 地埋电缆穿线管施工规范?
  2. 电缆埋地规范国家标准?
  3. 室外直埋电线管规范?

地埋电缆穿线管施工规范?

①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。

②电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。

③电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合下表的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。

电缆埋地规范国家标准?

1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆

  2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以100mm厚的软土 或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆应敷设在冰冻层以下)。

  3、电缆敷设完毕,上面应铺以100mm厚的软土或细砂,然后盖上混凝土保护板,覆盖宽度应 超过电缆直径两侧以外各50mm。在一般情况下,也可用砖代替混凝土保护板。

  4、电缆中间接头盒外面应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用,或地下经 常有水并在冬季可能冰冻,在保护盒内应柱满沥青。

  5、电缆接头下面必须垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约600-700mm。电缆自土沟 引进隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中、管口应予以堵塞,以防漏水。

  6、电缆相互交叉,与非热力管道和沟道交叉,以及穿越公路和墙壁时,都应穿在保护管中。 保护管长度应超出交叉点前后1m,交叉净距不得小于250mm,保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍。

  7、电缆与建筑物平行距离应大于0.6m,与电感应保持0.6m距离,与排水明沟距离应大于1m, 与热力管道平行距离为2m(非热力管道为1m),与树木的距离为1.5m。

  8、无铠装电缆从地下引出地面时,高度1.8m及以下部分,应采用金属管或保护罩保护,以防 机械力损伤(电气专用间除外)。

  9、铠装电缆的金属外皮两端应可靠接地,接地电阻不应大于10Ω。

  10.、在电缆通过的无永久性建筑物的地点,应埋设标桩,接头与转弯处也应埋设电缆标桩。

室外直埋电线管规范?

室外电缆保护管的埋设的要求:1、室外电缆敷设用穿+C-PV线管。

2、电缆直接埋地敷设,从室外配电室到室内的配电箱全长都用穿保护管,直埋电缆,即直接埋在土壤中, 电缆的铠装金属层,本身可以保护电缆具有防老鼠咬以及一定的抗机械力作用 。

3、穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。