高压套管绝缘电阻标准_高压套管绝缘电阻标准规范

高压套管绝缘电阻标准_高压套管绝缘电阻标准规范

飞莹 2025-01-19 工业管道 13 次浏览 0个评论
  1. k型热电偶电阻丝与套管是否接触?
  2. 测量变压器绕组连同套管的直流电阻的不平衡率有什么要求?
  3. 变压器绕组直流电阻相间差是什么,线间差是什么?
  4. 35kv穿墙套管绝缘电阻多大?

k型热电偶电阻丝与套管是否接触?

k型号热电偶电阻丝与套管是不接触的如果接触了其输出的毫伏值就会消耗了。K型号的热电偶其材质是镍铬(正极)镍硅(负极)其一端是焊接在一起的接触介质温度的叫工作端。正负极各穿入瓷珠实现相互间以及外套管的绝缘。其输出通过补偿导线输给二次仪表。

测量变压器绕组连同套管的直流电阻的不平衡率有什么要求?

容量1.6MVA以上的,各相电阻相互差别不大于平均值的2%,无中线的线间差别不大于1%。

容量1.6MVA及以下的,相间差别不大于4%,线间差别不大于2%。与以前测量结果比较变化不大于2%。

变压器绕组直流电阻相间差是什么,线间差是什么?

变压器绕组直流电阻相间差,是指各相直流电阻的差值,如UN、VN和WN直流电阻的差值。

变压器绕组直流电阻线间差,是指各线间直流电阻的差值,如UV、VW和WU间直流电阻的差值。

1、变压器是电气系统的一个重要设备,保证变压器的可靠就是保证供电的可靠。所以对于新装的变压器在投运前必须进行相关实验,以判断其可靠性,对于运行的变压器也要定期做。


2、就那新装的变压器举例:根据国家标准GB50150—2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》7 电力变压器(7.0.3 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:1 测量应在各分接头的所有位置上进行;2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;)

——目的就是防止由于变压器内阻差较大而引起供电电压出现偏差或较大。


3、变压器的每相绕组的导线都不会是相同长度,在加上接头可能的阻值不同,所以会造成每相绕组的阻值也不同,所以规范规定了这个偏差的允许值。

35kv穿墙套管绝缘电阻多大?

测量35千伏的电气设备的绝缘电阻最低应不低于35兆欧。

一般应按1兆欧/kV来判定所测设备的绝缘值是否合格。

但对于有些电气设备还要考虑吸收比(吸收比R60"/R15",一般应大于1.2~1.5)合格。