目录一览:
消防埋地管道要如何设计施工?
埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管。室外架空管道应采用热浸镀锌钢管。
检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。 检验方法:观察和切开防腐层检查。
管道埋地施工应符合规范要求,特别是在冰冻线以下进行,若必须在冰冻线以上铺设,则需采取可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。
室内消防管道埋地部份连接规范
采用沟槽连接件(卡箍)和法兰连接是常见的选择。埋地金属管道的管顶覆土深度需符合特定要求。首先,管道最小管顶覆土应根据地面负荷、埋深荷载和冰冻线等因素综合确定。通常情况下,最小管顶覆土不应少于0.70m,但在机动车道下时,需通过计算确定,且不应低于0.90m。
镀锌钢管,法兰连接,缺点法兰处易渗漏。球墨铸铁管胶圈连接。镀锌钢管外壁需做两布三油防腐,采取焊接连接。注意事项: 材料规格、材质:镀锌钢管DN100、80; 埋地深度:—0.90米;严禁铺设在未经处理的松动土层上;防腐处理 ;试压后复土隐蔽 。
给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于5m;管径大于200mm的,不得小于3m。 检验方法:观察和尺量检查。12 铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大于表12的规定。
室内外0.00平面以下埋地消防管道安装技术要求选用热镀锌钢管,三油两布防腐,管路连接方式为焊接,埋地最佳时期选在压路机压平土层后、打垫层前预埋,预埋后切记注意保护,特别要禁止混凝土车在上面压过,经常遇到有埋地管路被混凝土车压裂的情况。
不可以的,埋地管道应采用柔性接头。沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为6MPa。
建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋埋地管道的铺设规定?
铺设管道槽宽可按规定,沟槽底应平整,不得有突出尖硬物体,管底土弧基础铺砂厚度夯实后不得小于100mm,铺管后管底肋角下填砂厚度夯实后不得小于管外径的1/4。管道应按设计标高和坡度敷设,经复核无误后,应进行灌水试验。
. 埋地管道敷设: 地下管道的埋设方法和安全注意事项。1 管道穿越结构构造要求: 管道通过墙体、楼板等结构时的构造技术。1 施工准备: 提供了施工前的准备工作清单和注意事项。1 材料: 详细列出了所需材料及其质量控制标准。1 贮运: 管材和配件的储存和运输管理规定。
最后,施工验收部分详细规定了竣工验收的标准和程序,包括对管道的外观、安装质量、水压试验、通球试验等进行检查,确保工程符合设计要求,满足使用功能和安全性能。
《中华人民共和国行业标准(CJJ/T 29-98):建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》由中国建筑工业出版社出版。
雨水排水管材选用应符合下列规定: 1 重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。 建筑排水管道布置与敷设的基本原则包括哪些具体内容 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少。 排水立管宜靠近排水量最大的排水点。
管道材料及选用1川路塑胶集团目前生产的埋地塑料管有硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管、芯层发泡管和双壁波纹管,各类管道的适用条件和连接方式均有差异,应按使用要求选择管道材料。
转载请注明来自高品质管材_工业管道_建筑管材,本文标题:《埋地管道施工规范有哪些,埋地管道规范要求》
还没有评论,来说两句吧...