  1. 工地用三级配电箱标准?

工地用三级配电箱标准?

在建筑施工现场,通常使用三级配电箱,这是建筑物比较安全设计标准的强制性要求。
一级配电箱:它具有直接从发电厂或配电室,局部发电机组配电时用来控制和保护各种配电线路的配电装置。所有电力线路和设备的入口由一级配电箱控制和管理。
二级配电箱:它是一级配电箱的输出,主要用于连接到各自专用设备或高压线路的配电装置。它也可以接入功率限制和检测设备,以监测控制电源质量、保护人身财产比较安全。
三级配电箱:它是二级配电箱的输出装置,主要用于将电力从二级配电箱输送到消费端,包括用于控制、保护及测量各种负载电气设备的配电装置。

        1、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱,实行三级配电。

       2、电源配电箱和照明配电箱应分别设置,如果合置在同一配电箱内,电源和照明线路应分开设置,照明线路接线应连接在电源开关上方。

       3、开关箱应由最后一级配电箱配电。开关箱应一机一闸,每台电气设备应有自己的开关箱。严禁使用开关电器直接控制两台或两台以上电气设备。

       4、总配电箱应设置在电源附近,配电箱应安装在电气设备或负荷相对集中的地区。配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与固定电气设备的水平距离不得超过3m。

       5、配电箱、开关箱应安装在干燥、通风和室温下。不得安装在严重损坏的气体、烟气、蒸汽、液体等有害介质中。也不得安装在容易受到外部固体冲击、振动强烈、液体飞溅和热源烘烤的地方。

        配电箱、开关箱周围应有足够的空间同时工作,不得堆放任何妨碍操作和维护的物品。

      6、配电箱、开关箱应安装正确牢固,移动箱应安装在坚固的支架上。固定配电箱。开关箱下皮与地面的垂直距离应大于1.4m,小于1.6m。

       移动式配电箱。开关箱下皮与地面的垂直距离为0.8~1.6m。配电箱、开关箱由铁板或优质绝缘材料制成,铁板厚度应大于1.5mm。

      7、配电箱。开关箱中导线的进出口应设置在箱体底部,严禁设置在箱体顶部。侧面。后面或门。