热力管道施工验收规范_热力管道施工验收规范最新版

热力管道施工验收规范_热力管道施工验收规范最新版

宓荣荣 2024-12-12 工业管道 73 次浏览 0个评论
  1. 热力管道焊接验收规范要求?
  2. 热力管道回填验收规范?
  3. 城镇供热管网工程施工及验收规范?

热力管道焊接验收规范要求?

当管道环向应力大于或等于20%屈服强度时,其焊接接头应采用无损探伤法进行检验,或将完工的焊接接头割下后做破坏性试验。

(2)焊接接头无损探伤检验应符合下列规定:

1)所有焊接接头应进行全周长100%无损探伤检验。射线照相和超声波探伤是首选无损探伤检验方法。焊缝表面缺陷可进行磁粉或液体渗透检验;

2)当采用超声波探伤仪对焊缝进行无损探伤检验时,应采用射线照相对所选取的焊缝全周长进行复验,其复验数量为每个焊工或流水作业焊工组当天完成的全部焊缝中任意选取不小于下列数目的焊缝进行:

a)一级地区取焊缝的5% ;

b)二级地区取焊缝的10% ;

c)三级地区取焊缝的15%;

d)四级地区取焊缝的20%。

3)输气站内管道和穿跨越水域、公路、铁路的管道焊缝,弯头与直管段焊缝以及未经试压的管道碰口焊缝,均应进行100%射线照相检验。

(3)当射线照相复验时,如每天的焊口数量达不到上述复验比例要求时,可以以每公里为一个检验段,并按规定的比例数进行复验。

(4)用手工超声波探伤检验的焊缝,其质量的验收标准应按现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》CB 11345执行,Ⅰ级为合格。

(5)用射线照相检验的焊缝,其质量的验收标准应按现行国家标准《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB 3323执行,Ⅱ级为合格。

(6)用破坏性试验检验的焊接接头,其取样、试验项目和方法、焊接质量要求应按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的规定执行。

热力管道回填验收规范?

建筑工程中关于土方回填压实度检测,参照GBJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》和GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》执行。

建筑工程回填土,填方和柱基、基坑、基槽、管沟回填,柱基回填,抽查柱基总数的10%,但不少于5个;基槽和管沟回填,每层按长度20~50m取样1组,但不少于1组。

基坑和室内回填,每层按100~500m2取样1组,但不少于1组;场地平整填方,每层按400~900m2取样1组,但不少于1组。

管道-管径的确定当流体的流量已知时,管径的大小取决于允许的流速或允许的摩擦阻力(压力降)。流速大时管径小,但压力降值增大。因此,流速大时可以节省管道基建投资,但泵和压缩机等动力设备的运行能耗费用增大。

城镇供热管网工程施工及验收规范?

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89 本规范主要技术内容有:总则;工程测量;土建工程;地下穿越工程;焊接及检验;管道安装;供热站、中继泵站及供热网通用组;防腐和保温工程;试压、清洗、试运行;工程验收等。

基本信息

中文名《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89出版时间1989年9月出版社中国建筑工业出版社

你可能想看:

转载请注明来自高品质管材_工业管道_建筑管材,本文标题:《热力管道施工验收规范_热力管道施工验收规范最新版》