埋地电力管验收规范_埋地电力管验收规范多少

埋地电力管验收规范_埋地电力管验收规范多少

路翰 2024-12-28 工业管道 31 次浏览 0个评论
  1. 10kv电力排管验收规范?
  2. 电力建设施工及验收技术规范?

10kv电力排管验收规范?

有以下几点:

电缆穿管沟施工质量和电力电缆安全运行要贯彻“安全第一,预防为主”的方针。

本规程适用于公司资产的10kV及以下电压等级电力电缆的土建施工,凡从事电力电缆运行、检修、施工、设计的人员均应熟悉和执行本规程。

本规程系根据(79)电安字第134号文颁发的《电业安全工作规程》等规定制定。

10kV电力排管验收规范主要参考国家相关标准和规范,以下是一些常用的验收指标和要求:

1. 设备和材料:检查电力排管的设备和材料是否符合国家标准和规范要求,包括排管管道的材质、尺寸、电气绝缘性能等。

2. 安装质量:检查电力排管的安装质量,包括排管的安装位置、固定方式、管道连接处的密封性等。

3. 绝缘性能:测试电力排管的绝缘性能,包括使用绝缘电阻测试仪检测排管的绝缘电阻情况,确保符合要求。

4. 导电性能:检查电力排管的导电性能,包括使用导线测试仪对排管及相关金属材料(如接地线)的导电性能进行测量。

5. 通畅性:检查电力排管是否通畅,包括排查堵塞、弯曲等不良情况,并使用光纤试验仪对排管进行相应的光纤测试,确保通讯质量。

6. 标识与记录:检查电力排管的标识和记录情况,确保每段排管均有相应的标识,并生成详细的验收报告,记录排管的检测结果和存在的问题。

请注意,具体的10kV电力排管验收规范可能根据不同地区和具体项目存在差异,建议参考当地电力行业的相关标准和规范,以确保符合相应要求。 

电力建设施工及验收技术规范?

1.为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。

2.本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。

3.电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。

4.电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。

5.电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。

6.采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。

7.施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。

8.与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求:

①与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

②电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件:

⑴.预埋件符合设计,安置牢固;

⑵.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;

⑶电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;

⑷电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;

⑸.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。

9.电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。

10.对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。

11.电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。