冷缩电缆终端头生产厂家_冷缩电缆终端头生产厂家排名

冷缩电缆终端头生产厂家_冷缩电缆终端头生产厂家排名

念令敏 2025-01-26 工业管道 19 次浏览 0个评论
  1. 35kv冷缩电缆终端头加长做法?
  2. 冷缩电缆终端头和热缩终端头应用范围?

35kv冷缩电缆终端头加长做法?

(1)按制造厂提供的安装说明书规定的尺寸剥去电缆外护层、钢带(若有钢带)、内护层及线芯问填料(钢带剥切长度主要由线芯允许弯曲半径和规定的相间距离来确定,但需考虑与所提供的套在线芯上的冷缩护套管长度相适配)。内护层留10mm,钢带留25mm。然后将电缆端部约50mm长一段外护层擦洗干净。

(2)安装接地线。在钢带以上约65mm处的线芯铜屏蔽上分别安装接地铜环,并用恒力弹簧将接地编织铜线和三条铜带一起固定在钢带上。若要求钢带与线芯屏蔽分开接地,则应另取10mm2编织铜线用恒力弹簧固定在钢带上,然后用绝缘带绕包覆盖,再将线芯屏蔽接地编织铜线与三根线芯接地铜带连接引出。

注意:钢带接地线和线芯屏蔽接地线在终端头内不可有电气上的连通。为了防止水汽沿接地线进入电缆,在外护层上先用防水带包2层,将接地线夹在中间,外面再包2层防水带。

(3)安装冷收缩分支套。将冷收缩分支套置于线芯分叉处,先抽出下端内部塑料螺旋条,然后再抽出三个指管内部塑料螺旋条,在线芯分叉处收缩压紧。

(4)安装冷收缩护套管。将三根冷收缩护套管分别套在三根线芯上、下部覆盖分支套指管15mm,抽出管内塑料螺旋条,在线芯铜屏蔽上收缩压紧。若为加长型户内终端头,则用同样方法收缩根冷收缩护套管,其下端与根搭接15mm。护套管末端到线芯末端长度应等于安装说明书规定的尺寸。

(5)从护套管口向上留一段铜屏蔽(户外终端头留45mm,户内终端头留30mm),其余剥去。

留下10mm半导电层,其余半导电层剥去,并按接线端子孔深加1omm剥去线芯末端绝缘。

(6)从钢屏蔽带末端10mm处开始绕包半导电带直到覆盖电缆绝缘10mm,然后返回到铜屏蔽带上,要求半导电带与绝缘交界处平滑过渡(无明显台阶)。

(7)压接接线端子。

(8)安装冷收缩绝缘件。先用清洗剂擦净电缆绝缘及接线端于压接处.并在包绕半导电带及附近绝缘表面涂少许硅脂。套入冷收缩绝缘件到安装说明书所规定的位置,抽出塑料螺旋条,在电缆绝缘上收缩压紧(若接线端子平板宽度大于冷收缩绝缘件内径时,则应先安装冷收缩绝缘件,然后压接接线端子)。

(9)用绝缘橡胶带包绕接线端子与线芯绝缘之间的间隙,外面再包绕耐漏痕带。

(10)在三相线芯分支套指管外包绕相色标志带。

冷缩电缆终端头和热缩终端头应用范围?

冷缩电缆附件是由硅橡胶而成用于中低压电缆接续以及电缆到设备之间连接的必要组件。

具有施工安全、便捷、且能于电缆始终保持同步热胀冷缩等优点。热缩电缆附件是由相应热缩管和异性热缩器件组装而成用于中低压电缆接续以及电缆到设备之间连接的必要组件。供电局要求供电内部电缆网:高压电缆必须用冷缩电缆头,低压电缆不存在冷缩电缆头,只有热缩电缆头。用户高低压电缆一般都采用热缩电缆头,因为热缩与冷缩的电缆头价格相差比较多,冷缩电缆头只是比热缩电缆头科技含量高,用户没必要那么多钱。