  1. 高压35KV高压柜内电缆对绝缘套管放电怎么办?
  2. 电工绝缘套管壁厚标准详细参数?
  3. 10kv穿墙套管的绝缘电阻是多少?
  4. 进行高压电容型套管末屏对地的绝缘试验有何意义?应该怎么做?

高压35KV高压柜内电缆对绝缘套管放电怎么办?

如果您是指电缆头的裸露的端头沿着绝缘护套表面放电应该是护套表面污垢过多导致的“闪络”,这种情况下已经破坏了绝缘,建议请电气安装人员来更换绝缘护套。最好不要强行运行,很容易扩大到短路故障,后果不堪设想。

电工绝缘套管壁厚标准详细参数?

你是指的设备的套管么?还是指标号用的小套管?热缩套管?不同的套管参数也不一样。

各种套管又有很多不同的分类,都具有不同的参数。另者,我认为对这些套管而言,壁厚并不是要求的参数,也无所谓多少。油纸绝缘套管----没有人会关心壁厚,只关心电压等级、电容、介损。热缩套管----只关心直径和电压等级

10kv穿墙套管的绝缘电阻是多少?

高压线路和设备的绝缘电阻根据设备和电压等级的不同而不同。一般为:1、高压线路绝缘电阻一般不低于1000MΩ。2、运行中的线路:①3KV绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。②6--10KV绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ。③20--35KV绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300MΩ.3、高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。4、高压电机绝缘电阻一般不低于1KΩ/1KV。

进行高压电容型套管末屏对地的绝缘试验有何意义?应该怎么做?

测量高压电容型套管末屏对地的绝缘电阻和介质损耗因素就是为了及早发现隐患。

由于初期进水受潮时,潮气和水分只进入末屏附近的绝缘层,故占总体积的比例很小,测量套管主绝缘往往反映不出缺陷。